引言
    随着我国经济发展和城镇化进程的加快,中小城市污水量呈现逐年增加趋势,为减少污水收集管网的工程建设投资,中小城市污水处理设施呈现分散、规模小等特点。受经济发展水平、处理要求、运营管理经验和水平等影响,大型污水处理控制系统难以适应这些中小污水处理工程的建设要求,寻找适合城市中、小污水厂的污水处理控制系统显得十分重要。本文介绍
西门子S7-300 PLC软冗余系统在安徽无为县城污水处理厂的成功应用,该系统既保证了系统的可靠性、稳定性和实时性,又降低了工程建设成本。
1 系统介绍
    安徽无为县城污水处理厂是一座由安徽现代污水处理有限公司按BOT方式(建设-运行-移交)筹资建设的的城市污水处理厂,处理规模一期40000m3/d,厂址位于无为县城东北部陈家村西侧,占地面积约3.34公顷。无为污水处理厂主要处理来自县城东北区约13万人的生活污水及工业废水,采用A/A/O工艺,主要构筑物包括粗格栅及进水泵房、细格栅及旋流沉沙池、生物反应池、二沉池配水井及污泥泵房、二沉池、紫外线消毒渠和储泥池等,其流程图如图1所示。设计要求出水水质达到GBl8918-2002国家一级B排放标准,污水处理过程中产生的污泥采用浓缩脱水处理后外运至垃圾填埋场填埋。


    无为污水处理厂控制系统设1个监控中心(中控室)、3个现场PLC站(模拟屏站PLC01、变配电间站PLC02、污泥脱水间PLC03站)。其中变配电间站最为重要,主要控制提升泵站、格栅井、沉沙池、氧化沟、二沉池、回流泵站、剩余污泥泵站、贮泥池的自动运行。关键控制对象是氧化沟中的含氧量和回流污泥量,以保证维持微生物的生存环境,达到去除原污水中污染物的目的。
2 选型比较
    对于变配电间站控制系统的选型,以前类似工程大多采用A-B公司的ControlLogix系列或是西门子S7-400系列的硬件冗余系统,具有稳定性好、切换速度快等优点,但造价相对昂贵,是国内大型污水处理控制系统的优先选择。目前中小城市的污水项目很多为BOT项目且对控制系统切换时间要求条件不是太高,所以要求控制系统选型时既要保证性能,又要降低成本。据德国西门子公司提供的资料,硬件双机冗余系统的价格比软冗余系统高40%左右,但可用率只提高O.08%。在国外大部分同等规模的污水处理厂中也未采用双机硬件冗余系统,所以需要对控制系统的技术有更深入的了解,避免在设计选型上照抄、照搬。通过对西门子硬件冗余和软件冗余系统的深入分析和性能比较,最后决定选用价格相对便宜而性能又比较稳定的
软冗余系统
3 软冗余系统结构和原理
    控制系统冗余常见方式是中央处理器冗余、I/O冗余和通讯冗余。中央处理器冗余是在主处理器失效时,备用处理器自动投入运行从而接管控制。在控制权的交互方式上又分为硬件冗余和软件冗余两种。硬件冗余是采用硬件方式进行切换,除成对的使用中央处理器外,还需专用的热备模块负责检测处理器,一旦发现主处理器失效,马上将系统控制权交给备用处理器。硬件冗余采用光纤通讯,通讯速度快,系统稳定,切换时间更短,但是成本也高。软件冗余方式只需要成对的处理器,用软件编程的方式进行处理器的切换,组成比较经济,构成十分灵活,但程序处理需要一定的时间,对于时钟同步及切换时间要求不是十分严格的场合,选用软件冗余方式是非常经济有效的。
3.1
系统结构