发表于 2007-4-3 20:01:28 | 显示全部楼层

不知为什么当eventMask选LWRS_RXFLAG时就接收不到数据

以下1,2行程序都可以,其他都不行,不知为何???
谢谢能给我解释一下吗???
我刚学CVI第4天。
                          InstallComCallback (CommPort, LWRS_RECEIVE | LWRS_TXEMPTY, 1, 0, ComCallback, callbackdata);
//                          InstallComCallback (CommPort, LWRS_RECEIVE | LWRS_RXFLAG | LWRS_TXEMPTY, 1, 0, ComCallback, callbackdata);
//                          InstallComCallback (CommPort, LWRS_RECEIVE | LWRS_RXFLAG | LWRS_TXEMPTY, 32, '\n', ComCallback, callbackdata);
//                          InstallComCallback (CommPort, LWRS_RECEIVE | LWRS_RXFLAG | LWRS_TXEMPTY, 32, 10, ComCallback, callbackdata);
发表于 2007-10-5 12:34:46 | 显示全部楼层
发表于 2007-10-6 22:52:58 | 显示全部楼层
我来讲一下第三个问题
其实并不是接收数据不稳定
你看一下ComRd函数的说明, 它只返回<=缓冲区的数据,因此调用这个函数肯定不能保证接收数据的准确性
如果一定要用这个函数的话 建议 另写一个函数循环调用这个函数 每调用ComRd一次读一个Byte的数据,保证再无错误发生
发表于 2008-12-2 21:29:43 | 显示全部楼层

回复 2# cpubbs 的帖子

。谢了。我也遇到了最大化的问题,基本可以解决问题