有偿服务:水质在线监测控制仪解决方案!
说明:水质在线监测控制仪解决方案!请跟贴提供数据采集,联网服务器选用模块的型号价格,报一个更好的解决方案!
以下是本人初定的方案,因本人不是搞这一行的,现在我就缺会编软件的人!
 楼主| 发表于 2007-7-10 17:10:39 | 显示全部楼层

水质自动监测系统的原理图

各路不同需检测的水样,通过各自的输水管道流抵装有多个电磁阀的多路控制器。在计算机的控制下,多个电磁阀顺序开通和关断,且保证某个时段内,只有一个电磁阀开通,只允许与该电磁阀对应的那路水样通过;此检测点的水样经多路选通控制后,流入水样测量槽内。槽内的组合传感器在预先设定的时刻,由休眠状态转换到工作状态,进行各项参数的测量;  测量得到的数据,通过数据采集转换到联网服务器中,通过网线或无线中继把数据传输到服务器电脑。

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
 楼主| 发表于 2007-7-10 17:12:36 | 显示全部楼层

● iCAN-4017 模拟量输入模块 主要技术指标

输入通道数: 6路差分输入,2路单端输入;
     输入信号范围:±10V (默认)、±5V、 ±2.5V、±1V、±500mV、±150mV;
     电流输入:±20mA(需外接125Ω精密电阻);
     AD转换分辨率:16位;
     转换速率:2次/每秒(8通道每次);
     输入低通滤波、过压保护;
     隔离电压:1000V DC(信号输入)。
●        CANET-E 以太网CAN转换器
  CANET-E以太网-CAN转换器实现CAN-bus数据和Ethernet数据相互传输的功能,它内部集成了1路CAN-bus 接口和1路10M Ethernet 接口,并自带TCP/IP协议栈,用户利用它可以轻松完成CAN-bus网络和Ethernet网络的互连互通,建立以太网-CAN两层网络架构,大大扩展CAN-bus网络的应用范围。
  采用32位高性能微处理器;
  内嵌16KB RAM,128KB FLASH,更大缓存,更高性能;
  CAN通道波特率5K~1000Kbps任意设定;
  1路10M以太网接口;
  4000帧/秒;
  支持TCP/IP协议包括:ETHERNET、ARP、IP、ICMP、UDP、DHCP;
  工作方式UDP,工作端口,目标IP和端口均可设定;
  支持DHCP或者静态获取IP地址;
  可使用上位机配置工具ZnetCom Utility进行各种配置;
  可使用网页浏览器进行配置;
  提供通用配置函数库,方便用户使用VC、VB、Delphi和C++ Builder开发应用程序;
  提供ZLGVCI驱动库接口,提供函数调用VC例程源码、二次开发接口库文件;
  低功耗设计,最大工作电流75 mA;
  支持操作系统Windows 98/me/NT/2000/XP。
●        CADAM-2404开关量输入模块
  CADAM-2404继电器输出模块可用于工业现场,提供继电器输出通道。CADAM-2404继电器输出模块有4路具有自保持功能的继电器输出通道。模块在工作时,DeviceNet主站设备通过I/O数据通讯,将继电器控制数据传送给单片机后,通过光电隔离后输出驱动继电器。
   电源:+24V DC ± 5% ;
  DC/DC电源隔离,电源反接线保护;
  4路继电器输出通道;
  触点控制:“1”吸合,“0”断开;
  触点容量:DC: 24VDC/1A  AC: 220VAC/0.5A
  触点寿命:5×105 次;
  隔离模块绝缘电压:1000Vrms(继电器输出、模块供电);
  安装方式:可选标准DIN导轨安装或简单固定方式;
  工作温度:-20℃ ~ +85℃。
  注意:如果用户外接220V交流设备,应增加防护装置,并注明强电标志,否则将危及人身安全。
●        根据实际布线困难,可采用市售工业用无线中继做为数据的无线传输.
 楼主| 发表于 2007-7-10 17:14:02 | 显示全部楼层

二、软件编制要求:

系统的主窗口中,有两种显示数据的方式,其一是图形显示方式,能实时显示被监测池的各种参数状态,其二是数据显示方式,能实时显示被监测水样的所有数据的列表。另,软件操作方法沿用WINDOWS传统的菜单,包括如下功能:系统参数设定、图形曲线显示、历史记录查询、数据统计计算、传感器校准、系统采样方式等。
此外,系统的主窗口中,还包括各个电磁阀、组合传感器、采样方式等的工作状态的显示。
2、  监测数据的列表
所测数据的列表应当按监测点的前后,顺序列出。表格每行自左至右分别是:序号、监测点编号、年月日、时分、温度(℃)、溶解氧(mg/L)、酸碱度、电导率(cm/mv)、盐度(‰)、氧化还原电位(mv),其中水质参数的表达格式为:温度(##.##)、溶解氧(##.##)、酸碱度(##.##)、电导率(###.##)、盐度(##.##)、氧化还原电位(###.##)。
3、系统参数设定
在系统工作之前,必须首先进行系统参数的设定,系统参数设定的内容包括:
① 水质监测点设定:可设定为排水池、微滤池、…直至进水池;
② 电磁阀工作状态的设定:监测周期“T”可设定为10分钟—4(小时),从电磁阀打开到传感器转换到工作状态所需的时间“T1” 可设定为2—4(分钟);
③ 水质参数阈值的设定:被测的6个水质参数都需要分别设定各自的阈值上限值和下限值;
4、图形曲线显示
图形曲线显示可分别显示出6个水质参数的变化曲线(折线),坐标的横轴为时间轴,以小时分度,最大为24小时;坐标的纵轴分别为每个水质参数的幅值,其分度和最大值为:
① 温度:以5℃为一个分度,最大为35℃;
② 溶解氧:以2 mg/L为一个分度,最大为20 mg/L;
③ 酸碱度:以2为一个分度,最大为12;
④ 电导率:以10为一个分度,最大为100;
⑤ 盐度:以5‰为一个分度,最大为35‰;
⑥ 氧化还原电位:以10 为一个分度,最大为200  ;
5、历史记录查询
历史记录查询用于查询当天之前的某个、某几个或全部水质参数的监测数据,可分为以下几种查询方式:
① 按监测点编号和日期范围查询:列出指定点在指定日期范围内的全部参数的数据;
② 按被测参数名称和日期范围查询:列出指定参数在指定日期范围内所有各个测点的全部数据;
③ 按日期范围查询:列出所有测点在指定日期范围内的全部参数的数据;
④ 按某个被测参数的日期范围查询:给出某参数的名称、日期范围,列出该参数在指定日期范围内所有各个测点的全部数据;
⑤ 按被测参数名称和日期范围的报警查询:列出该参数在指定日期范围内的报警次数和各次报警时的数据;
6、数据统计计算
数据统计计算将给出被统计数据的平均值、最大值和最小值,可分为以下几种统计方式:
① 按给定的年、月、日统计:列出该日内所有测点、各个被测参数的平均值、最大值和最小值;
② 按给定的年、月统计:列出该月内所有测点、各个被测参数的平均值、最大值和最小值;
③ 按被测参数名称和日期范围统计:列出该参数在指定日期范围内的平均值、最大值和最小值;
7、传感器校准
利用组合传感器生产厂家所规定的校准方法以及所提供的标定液,可分别实现对组合传感器中的溶解氧、酸碱度、电导率和氧化还原电位等的探头进行校准。
8、系统采样方式
系统采样方式有两种,即自动程序采样和手动随机采样,可相互切换。当系统切换到手动随机采样方式时,每按一次相应的按钮,系统完成一个ΣTi时段内的各参数的采样。
9、工作状态显示
在主窗口中,对各个电磁阀、组合传感器等的工作状态,应有红、绿颜色的图标显示,绿色表示工作状态或自动程序采样状态,红色表示停止、休眠状态或手动随机采样状态。
 楼主| 发表于 2007-7-10 17:18:58 | 显示全部楼层

谁有更好的解决方案啊?硬的好搞!软的有高人帮我想想办法!

: :handshake
谁有更好的解决方案啊?硬的好搞!软的有高人帮我想想办法!
发表于 2007-7-11 16:34:52 | 显示全部楼层
你的有偿服务是什么情况?如果需要请联系,whutmws@126.com
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2025-4-10 13:13 , Processed in 0.474147 second(s), 5 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表