[提问]labview 串口编程——终止符设置
最近用 labview 控制一台控温仪 lakeshore321型,该仪器要求使用终止符 CR&LF [即 char(13)+ char(10)]。
请问有没有兄弟知道两个终止符如何设置。
我只知道在 intialized series 上面设置一个终止符CR或者LF,而现在要求两个终止符,我怎么设置都不能通讯。
小弟求教了~ 啊。。。。还可以在initial那里设置终止符的?lv自动判断?不错不错,但估计应该不适用于ASCII模式。。
一般我们在串口通讯中,终止字符或者终止条件,都是自己定义的,比如2个字节或者4个字节,然后在程序中作判断。
我还是很怀疑这种以编码中的几个字符来作为终止字符的方式,除非终止字符就单纯用作终止,不用于其它的环境。我个人比较倾向用第九位来表示字节的不同属性,而且也越来越倾向不单纯用三条线来通讯,当然,如果连接的是单片机,那只能是三线了。。 啊。。。。 这个终止符我在用visa的时候碰到过,visa串口初始化有一个接口"termination char ","0xa='\n=LF'",这个就是..可以改..
你试下行不行