wanzhiwenli 发表于 2010-6-22 00:48:24

cRIO-9022通信

我想通过cRIO-9022读取数字压力表的值。压力表是RS232接口,所以通过一个RS232-RS485的转换器连接到cRIO-9022的2号接口。但是我并不能读取到任何数据。于是改编了一个简单的例子程序进行试验(该程序见附件),仍然不能得到任何数据。用示波器测试RS232-RS485转换器的近cRIO-9022端,似乎没有数据传输,也就是说我的命令数据貌似没有到达。请各位大虾看看程序,觉得是否合理?
谢过。

totototo 发表于 2010-6-27 20:56:55

首先用串口调试助手读写。判断硬件连接是否正确,在硬件正确的情况下开始调程序。否则头痛。
页: [1]