程序问题
如附件中程序所示:已用时间控件对开关量计时,时间的显示是一个动态的从0开始的值。当时间>11时,程序是先进行了时间=6时的条件结构又进入时间>11的条件结构的,也就是每次时间>11时都进行了一次时间=6时的运算,怎样才能消除时间=6时的影响呢?高手们帮忙看看,顺便对论坛里的各位解答问题的同志们表示感谢,前几天也求助了一个程序的编辑问题,好多高手帮忙解决,最后在大家的帮助下终于解决了,真的不知道该说什么,祝愿大家身体健康,工作顺利。
lz,我没听懂你说的啊,你直接说你的vi想完成什么功能得了。
你说:“每次时间>11时都进行了一次时间=6时的运算,怎样才能消除时间=6时的影响呢?”是什么意思,是不是想说这个vi运行后,当重置了“电平”按钮后能接着重置前的时间继续运行呢? 当时间大于11时,不会进行=6的运算的。 回复 yuezy3 的帖子
我的表述太不清楚了,不好意思。就是说时间>11也是从0开始计时的,即0、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11这样变化的,那么转速就首先进入0~5的case,转速不变;然后在进入时间=6的case,转速加25;在进入7~10的case,转速不变;最后再进入时间>11的case,转速进行线性增加。0~5的case和7~10的case对转速没有影响;但是时间=6的case,转速增加了25,就是想如果时间是>11的话就只进行时间>11的case的运算,而不进行时间=6的case的运算。
页: