cpubbs论坛's Archiver
论坛
›
LabVIEW虚拟仪器论坛讨论区
› 急救:VISA与松下PLC通信时,写入缓冲区的命令帧为字符串还是ASCII码?
huajun8318
发表于 2010-10-11 19:43:53
急救:VISA与松下PLC通信时,写入缓冲区的命令帧为字符串还是ASCII码?
通过VISA与松下PLC通信,功能是读取X0的状态。请问VISA write.vi的写入缓冲区内容是设置为“%01#RCSX0000**CR"还是其对应的ASCII码?
huajun8318
发表于 2010-10-12 18:19:25
已经解决,多谢大家帮助!只需将命令帧“%01#RCSX0000**CR“对应的十六进制ASCII码输入即可。
页:
[1]
查看完整版本:
急救:VISA与松下PLC通信时,写入缓冲区的命令帧为字符串还是ASCII码?