RS-485中继器
RS-485中继器由于在双绞线上的电平损耗,RS-485标准通信的最大传输距离是1200米(4000英尺)。更远
距离的应用中必须使用中继器。
本例中推荐的电路非常简单,仅用一片74HC123(双可再触发单稳多频振荡器)就能完成。
如图所示:一对485收发器背-背相接传送双向的数据,74HC123控制485的收与发。74HC123
非触发状态下Q端是低电平,两个485都处于接收状态。
RS-485的空闲状态是高电平,在任一方485的接收器收到数据时,起始位的从1到0的变化触
发单稳振荡器的Q端变为高电平,使另一方的485中的发送器处于工作状态;同时端的低电平
清除另一振荡器的Q端,保证接收数据的485中发送器处于关闭状态。
为保证数据传输的正确和较高的速度,应调整外接的R、C数值,使产生的脉冲宽度略大于1
个字节的数据传输时间。图中的参考数值能够保证100kbps下的8位数据位加1位起始位和1
位停止位的数据传输。
本中继器电路仅适于半双工的RS-485通信,并且要求两次的交互通信数据间隔必须大于1个
字节的数据时间。
<img src="attachments/dvbbs/2004-11/200411519626154.bmp" border="0" onload="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onmouseover="if(this.width>screen.width*0.7) {this.resized=true; this.width=screen.width*0.7; this.style.cursor=\'hand\'; this.alt=\'Click here to open new window\nCTRL+Mouse wheel to zoom in/out\';}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open(\'attachments/dvbbs/2004-11/200411519626154.bmp\');}" onmousewheel="return imgzoom(this);" alt="" />