[求助]labview 的两个问题,新人求助
大家好,很后悔为何没早些找到这个网站,我下周1就要答辩了,希望朋友们能帮我一下。我的毕业题目是多参数传感器综合测试系统设计,是用压力传感器与LABVIEW连接,用LABVIEW进行数据采集的(6024板)。在最终遇到以下几个问题:
1.采集的数据有干扰。干扰为冲击信号,但我加入电容滤波后,就出现振荡,跟现实的实物示波器对比,可以看出LABVIEW虚拟示波器的波动值明显过大,大概是实物示波器的100倍。之后尝试过DAQmx模块,MATLAB的那个小波滤波模块,效果不明显。
2.老师要求我的论文中提及低速采集,中速采集,高速采集的概念和采集方法。例如我这个设计的信号是属于什么采集。遇到的问题是,压力传感器的输出是模拟量,而且理论上(理想状况下)应该是一条直线,因为是稳定电压嘛,而输出有毛刺那个是干扰,所以看似是波形。我找了很久都找不到相关的知识,最后只是勉强看到多少赫兹属于那种采集而已。
PS.最后一个问题是,在6024板接好线,如果选定的输入入口为CH1,那么在LABVIEW中如果选CH0或者Ch2等为何会有信号呢?那个是什么信号。此与设计无关,纯粹想知道
谢谢大家,我以后会常来,找到这里是我的运气~
[此贴子已经被作者于2006-6-10 14:33:41编辑过]
如果你的信号变化不是很快的话就可以用低速单点采集,可以用软件轮循.如果你的信号变化是比较快的话可以用高速采集,这时就要考虑到你的数据存储速度了以及数据存储的量.还有可以用系统时钟触发或者外部时钟触发.这时采集到的是波形数据.其实真要具体研究还是可以做一篇论文的. <P>1,不好意思,NI的卡我没有用过,我们现在正在做自己的卡,因为NI的卡太贵了,平时用不上,我也买不起,呵呵!</P>
<P>2,其实低速和高速,按我现在自己开发板卡,现在我是这样子做的,低速可以是采样率低,并且在同一时间内采集的次数少,点数也少,比如连续用单点采集!而高速则是很快的,采集率高,采样的点数也多!</P> <P><FONT size=4>不瞒斑竹说,我已经烧毁一块NI的卡了,被导师臭骂了一顿。</FONT></P>
<P><FONT size=4>关于第2点的回答。我听得还不是太懂,虽然理论上是这样。但我还是不懂我导师要我分析这个得真正目的。我怀疑是导师都不是太懂,为难我的。事实上,我并不觉得低速、中速、高速这里可以作文章。网上这方面的资料少之又少</FONT></P>
<P><FONT size=4>最后还是谢谢斑竹给我回答。这个网很好,可惜我来晚了。</FONT></P> <P>你做的压力采集一般是低速采集,一般信号变化缓慢的用低速采集就可以了,每秒采集小于10次,</P>
<P>高速采集是每秒几十万次,如振动信号。</P>
页:
[1]