关于放大器和数据采集的问题
问题:我在设计一台虚拟仪器的过程中需要采集2个传感器的数据,其中位移传感器信号采集完全正常,另一个经过OP07放大器的压力传感器信号采集波动很大,我怀疑是共地的问题,因为我把压力传感器的信号用稳压电源替代(不经过放大器)后两路信号采集完全正常,表示程序设计部分没有问题;详细情况:
我的OP07放大电路如图所示
位移传感器,有配套的位移变送器,3线(两根电源线一根信号线),
压力传感器,信号在0-20MV之间,用了OP07放大了150倍左右,(四线信号,两根电源,两根信号)
实验过程中是,位移传感器,和电压传感器分别用独立的电源,且不与OP07的正负5V电源共地,
用数据采集卡采集的情况是:P1.0、P1.2分别采集一组数据,程序部分应该没有问题。
采集到得数据有配套位移变送器的位移传感器信号完全正常,经过OP07放大后的压力传感器信号波动非常大,但是平均趋势还是根据实际压力变化,换其他的数据采集通道情况也是一样;
用稳压电源模拟放大后的信号,采集情况完全正常;
OP07放大后的信号用3146A测量也是非常稳定的;
总的来说,信号没有问题,程序估计也没有问题,
这会是接地或者放大电路的问题吗?
请高手不吝赐教,不甚感激!!
页: