jy205 发表于 2006-7-29 00:08:22

一个关于模拟信号采集的问题,请大家指教

为什么我的采集程序运行一段时间后,通道采集的模拟量变成了0,并且一直是0,而没有改变输入的信号的大小. 这是什么问题呢?我用连续采集程序,凌华9118hg采集卡,缓存区大小为10240,单通道采集,采样率为200,每次读入程序200个点. 谢谢大家了!

cpubbs 发表于 2006-7-29 03:11:06

这个要看具体的程序了,你的板子是什么接口的?有没有板卡死机的可能?

ricken 发表于 2006-7-30 01:19:34

<p>你运用的是单通道,缓冲区又那么大,采集了一段时间后缓冲区中没有信号当然是0了.我也遇到过这种情况,我用的凌华的9114板,缓冲区设为4096,4个通道,每次就会采集到1024个数据,而且一直采集下去,只要改了缓冲区的大小或增加了通道数或者改变了采样数,都会有一段是0,我也没有搞清楚是什么原因.</p>

suntie 发表于 2006-7-31 19:46:20

谢谢大家了,我没弄清楚板子的接口是什么意思,我用的是9118hg自己的端子板,但无论怎么改变缓冲的大小或采样率的大小都解决不了问题,只能读入一个缓冲区的大小,我始终搞不懂,希望大家指教!!1