apple000 发表于 2015-5-29 14:44:14

【案例分析】西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例

在工业现场由PLC远程控制变频器的应用非常常见,如果挖沟布线不便或者变频器在移动设备上,那么采用无线通讯就是最佳方案。   本方案的好处是:没有运行费用,不用插卡,自主组网;距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上。   这里我们选用西门子PLC和台达的变频器为例,并结合西安达泰的DTD433M无线数据终端来说明PLC与变频器之间的无线通讯过程。   其他变频器和S7-200的无线MODBUS通讯都是一样的,最大的区别就是通讯代码是各厂家自行定义的,查说明书就行。   我们的硬件测试环境如下图:
 http://www.dataie.com/xc/%E6%97%A0%E7%BA%BF%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8.jpg
   一、PLC编程步骤
  (1) 初始化Modbus 主站通信;详细编程过程说明和图示请下载本方案文档。  (2) 读写从站保持寄存器的数据;  变频器参数设置如图所示:http://www.dataie.com/xc/%E5%8F%98%E9%A2%91%E5%99%A8MODBUS%E8%AE%BE%E7%BD%AE.jpg   二、案例总结  本案例详细介绍了通过PLC的MODBUS RTU命令远程控制变频器的编程方法。  本方案解决了工业现场布线不变,移动设备无法拉线以及滑束线磨损断线的难题。  借助DTD433M无线通讯数据终端非常方便地实现了PLC与变频器的远距离无线操控。  DTD433M无线数据终端通讯距离远,维护方便,可靠耐用,在钢铁厂、变电站、污水处理厂等工业环境连续运行八年以上。  DTD433M无线MODBUS通讯终端可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上;  本方案没有运行费用,不用插卡,同时具有RS232和RS485接口而且具有自适应功能。  本方案在赤峰钢厂鼓风机高压变频器远距离无线调速项目中运行2年以上。
   三、相关资料
◆ 《品牌PLC与变频器之间的远距离无线通讯案例》文档下载
◆【西安达泰提供】免费提供三十个PLC无线通讯例程
◆【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF:http://www.dataie.com/upfiles/dataie/%E6%97%A0%E7%BA%BFPLC%E9%80%9A%E8%AE%AF_8.jpg加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。


页: [1]
查看完整版本: 【案例分析】西门子S7-200与变频器之间无线MODBUS通讯实例