紧急求助
请问各位,谁用研华PCL_818HG的labview驱动做过采集程序,我想问一下,如何在labview下实现外部触发采集,我用研华自带的Labview程序,AD_soft采集,将trigmode改为1,为什么不好使,采集并不按我给定的触发信号来,有哪位老师给指点一下,非常感谢 路过~~~没用过这个采集卡,随便说说:1:你能确定trigmode为1对应的外部触发?应该不会错吧,那么触发脉冲是不是需要一定的宽度(如果是低电平模式)?
2:如果都没问题,那么你看下你给的信号的幅值是不是满足要求?考虑到阻抗匹配,我曾经的项目上一个5V的被拉到1.7V(电阻拿错:L ),而且这个又刚好在边界点,一下能触发一下又不能触发,郁闷死。。。。
3:会不会已经触发了但你采集模块别的地方没有设置对? 我觉得应该是编程的事,因为用它自带的Vc例程正常,但是它的Vc例程是AD_int,也就是中断采集模式下可以设定外部触发,而普通的软件触发模式下,AD_soft例程没有外部触发的选择,另外,触发信号板卡没有特殊要求,它只是上升沿触发