luobosi 发表于 2007-3-18 20:42:20

中泰工控的pci8310采集卡动态连接调用

请问各位大虾,我用中泰工控的pci8310采集卡和LV进行除湿机状态监控,现在在调用动态8310连接库时遇到了问题,用编好的程序测试时,程序自动退出.请问是和原因?谢谢