ymc268 发表于 2007-5-10 15:15:20

讨论:怎样用lv实现多机对一机通讯并且控制

项目开始以来,cpubbs是我经常来的地方,在这里确实学到了很多知识。感谢各位版主和网友热情的帮助!
现在,还有一个问题和大家讨论,希望得到大家的帮助。
目前,利用ni的卡和lv编程实现了本地机多台步进电机控制,并利用Datesocket技术实现步进电机远程(客服机)控制。同时利用图像采集和lv中tcp/ip编程实现了客服机监控步进电机运动。问题是:客服机现在有三台(以后会更多),虽然每一台都能监控步进电机和接受服务器端采集的信号,但是只能有一台先设置好客服机控制电机。
我的目地:每一台客服机都能控制服务器端电机,并且实现无扰动切换。我初步想了想,没有什么头绪,就算有,也感觉实施难度太大。不知道大家有什么好方法不?希望大家帮帮忙

lgh269 发表于 2007-5-10 16:35:45

你的意思是一个服务器可以被三个客户机控制,并且是不用每次配置的,
对吗?
若是的,可能须要INTERNEL TOOL里的网页控制完成,当然只能完成控制,
数据采集,你已经做好了,就没什么啦

ricken 发表于 2007-5-10 16:49:17

有一点没看懂哦.最好画一个结构图就比较明白.
页: [1]
查看完整版本: 讨论:怎样用lv实现多机对一机通讯并且控制