[求助]数据采集中遇到的一堆问题,帮我看一下吧
<P> 这个程序是我把一个例子稍微改动了一下。我是在做压力信号得采集,想让采集1440个数之后自动保存。问题就来了:</P>
<P>1。程序循环一次,是把采集的100个数读出来在chart里显示吗?那么循环1440次是不是应该有1440*100个数啊?但是最后保存的只有1440个数,请问这是为什么?这1440个数是程序一开始运行采到的1440个数吗?</P>
<P>
</P>
<P>2。如果把每次读的采样点数设置成1,程序运行后保存的文件里什么值都没有,这又是为什么?</P>
<P>
</P>
<P>3。在MAX调试的时候,每次读取采样点数设置成1,调试结果就是转动光电编码器(一圈发出720个脉冲)半度就出一个点,正是我想要的结果!可是在程序里为什么不这样?</P>
<P>
</P>
<P>4。MAX调试和程序实际运行难道不应该是一样的吗,怎么差别这么大?</P>
<P>
</P>
<P>程序里哪一点有问题?</P>
<P>
</P>
<P>5。如果我想转动光电编码器两圈就得到1440个数,应该怎么去实现呢?</P>
<P>大致看了一下,有两个问题,每通道的采样点数设置为什么在循环外面?还有文件保存这一块也在循环外?还没有文件保存路径。我明天在细看,但是我的电脑里没有装卡,不能调试</P>