› 反馈节点的奇怪现象
labc
发表于 2008-1-21 13:33:23
反馈节点的奇怪现象
反馈节点处累积的数据如何清空?如下图程序框图,每运行一次,输出的字符串就多一些,并非我需要的.我担心如果程序中多次使用此子vi会发生意想不到的事情.
Labc
[ 本帖最后由 labc 于 2008-1-21 13:35 编辑 ]
飞雨天
发表于 2008-1-21 13:36:43
for框左边不是有个红点吗?那是初始化用的,你给接一个空常量就可以了
labc
发表于 2008-1-21 13:40:09
不好意思.可能我哪个地方搞错了,昨天老是出现我描述的奇怪现象,我也做了初始化的.
奇怪,今天就没有问题了.
没天理啊...
谢谢.