关于数据采集卡的问题
大家好,我是新手刚刚入门,我有以下几个问题比较疑惑.希望各位大侠不吝指教!1、我用的NI-6009采集卡,在不接任何信号的情况下,在MAX中运行DAQ ASSISTANT,当配置为差分输入的时候,采集到的电压数据在0V左右波动;而配置为RSE输入的时候,采集的电压数据在1.4V左右波动;在什么信号都不接的情况下,为什么会有1.4V的直流量,而不是0V?
2、假如我使用RSE方式正确地接入信号(Vi),那么所测量到的数据V,是否比较准确?或者是V与Vi之间有1.4V的差值?
3、差分输入、RSE、NRSE三种输入方式,各有什么不同 :( 怎么没人回:( 关注。。。。。不过我也不清楚 差分的话能互相抵消一些干扰!一般AD芯片均有一个电压,在没有接信号的时候;您接成了差分,互相就抵消了! 差分相当于信号有二条(相当于占用了二个采集通道了);单端就一个接地,一个接到采集通道! 此图片来自中科泛华网站,非本站的: 再转一句泛华上面的话:
当输入信号有以下情况时,用差分:
1:低电平信号(例如小于1V)。2:信号电缆比较长或没有屏蔽,环境噪声较大。
参考单端:用于测试浮地信号,把信号参考点与仪器模拟输入地连接起来。
非参考单端:用于测试接地信号。 不懂,帮你顶顶....