我的信号采集为什么不能同时采到?
我用2个涡流位移传感器采集6、7ch的信号来做轴心轨迹;用加速度传感器采集振动信号,为什么,我仅能采集到振动信号,x、y两路信号,采集不到信号,或者信号是直流信号???? 对了,我用DAQmx助手可以采集到,不过采集的xy通过xy图,整个圆闭合不起来?不知道为何? 汗,怎么没有人回答? 你能同时建立三个采集任务??????
这个是行不通的,你可以看下DAQ帮助
同时选多通道
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=54036&highlight=%B6%E0%CD%A8%B5%C0 谢谢版主,不过好像我在用这种方式采集的时候,有的时候是可以采集到的啊?为什么用DAQ助手可以完成采集呢?他是怎么实现的呢?又没有个例子啊。谢谢!! DAQ 助手也不可以一个AI工作建立3个task!
用lgh兄弟的方式。同时采集多个通道,建立一个任务。
然后呢,不能采集的话,硬件问题你检查检查。加速度的型号也不一样。ICP的需要专门的恒流激励,和隔直,低通滤波处理,才送入采集的。
你可以看看ICP加速度传感器的资料。采集前不放心,可以用示波器观察波形。对比。 老兄,我用助手的确可以实现采集三个通道(2个涡流位移传感器,1个加速度传感器),想问问他说怎么实现的???
页: