liuuboo 发表于 2008-4-21 10:55:54

labview 采集普通运动控制卡的光栅数问题

这个运动控制卡不是NI 公司的,它实现驱动电机的同时还可以读取光栅数来批判断 电机转动的角度,这个卡有它自己的DLL函数库,通过CLF节点来调用其运动函数便可以实现对卡的运动控制和数的采集。驱动卡运动好说,因为相关的一系列函数的参数类型都是整型的,可是到采集编码器的函数时,它的第二个参数是指针型 的,所以不知道该如何整 ,现在编码器的数读不回来,郁闷呢 ,都不知道从哪个地方年下手,高手救命啊

liuuboo 发表于 2008-4-21 13:51:10

没有人吗:'(

cpubbs 发表于 2008-4-21 13:55:16

指针型的它是输出吧兄弟?将它连一个INDICATOR试试!

cpubbs 发表于 2008-4-21 13:55:34

http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=2210&highlight=LV%CF%C2%C3%E6%B5%F7%D3%C3DLL%CA%B1%B5%C4%CA%FD%BE%DD%C0%E0%D0%CD%B6%D4%D3%A6%B9%D8%CF%B5%CD%BC

liuuboo 发表于 2008-4-21 16:32:31

大哥,问题已经解决了,但是不是参数配置方面出的问题,而是再需要程序上再添点东西,东西就出来了