huyulong 发表于 2008-6-4 08:24:27

求助 ni modbus 串口写

ni modbus 串口写问题使用ni modbus(Modbus.llb),对串口设备利用功能码16,预置多寄存器数据,比如修改设备数据: 变量X 为9999 9999.

设备参数描述      地址               读写属相       数值范围                  数据类型
变量X                  100H(高位)       R/W               0~9999 9999            DWORD
                               101H(低位)
比如修改"变量x"数值,由0改为9999 9999,但修改数据超过65535时,数据数据则不正常,现修改了Modbus.llb中的数据类型,
还是不能实现,请使用过的朋友指点指点,谢谢!!

huyulong 发表于 2008-6-4 13:11:03

顶一下班 ! ! !

huyulong 发表于 2008-6-4 16:40:25

还请高手帮忙呀!

huyulong 发表于 2008-6-4 22:27:43

哪位帮我看看呀!

huyulong 发表于 2008-6-6 09:10:03

没有操作过的朋友吗?allqq-mogudiandian-35all

huyulong 发表于 2008-6-10 09:35:19

再顶一下..........................

huyulong 发表于 2008-6-13 08:23:10

:L                                                 

wdyjz 发表于 2008-6-13 13:15:14

unsigned long,32位,65535最大。
如果一个区不能存放你的数字,
你为什么不把你的数据范围分成2个区存放,然后再合并呢?

huyulong 发表于 2008-6-13 14:21:18

无符号双字节整型 16位       0—65,535
          无符号长整型 32位       0—4,294,967,295

能不能使用“无符号长整型 32位0—4,294,967,295” 实现呀?
如果能的话,还是希望能用32位无符号长整数实现。

huyulong 发表于 2008-6-16 08:55:34

:L                         

飞雨天 发表于 2008-6-16 13:36:29

变量类型注意下了。。。。顶楼描述的变量X好像是双字节的,那么,最大表示只能为65536

汗汗。。。。最大只能是65535

顶楼的对变量描述的信息是从什么地方来的?应该有个器件对应的编程手册,你把那手册传上来给大家看下

huyulong 发表于 2008-6-16 16:57:53

传一个简要的,看看可以吗?

飞雨天 发表于 2008-6-17 09:11:35

好像说明书错误的,只指定了两个地址怎么可以是DWORD?不懂。。。。你打电话去厂商那边问下好了

huisecd 发表于 2010-11-25 09:00:22

回复 wdyjz 的帖子

加你的QQ怎么加不上啊    我有个程序modbus协议的你能帮忙看下哪里错了么 谢谢了啊
页: [1]