求教,Labview初学者问题
我在Block Diagram 里面建了一个DAQ Assist, 然后给它加了个output. 然后就出现了下面的错误:Error -200077 occurred at DAQ Assistant
Possible Reason(s):
Measurements: Requested value is not a supported value for this property.
Property: SampTimingType
You Have Requested: Sample Clock
You Can Select: On Demand
请问这个sample timing type 在哪里改阿? 没找到改的地方.
谢谢! 这是
DAQ ASSit没有配置好,双击DAQ Assit,修改配置通道时候用到的时钟类型。