关于高速AI采集的问题~!
我用研华的PCI-1716L采集模拟信号~!由于要求高速采集~!所以使用了研华提供的中断采集方式~!
但是每次程序运行到FADINTStart.vi时就出错~!出错信息为
“Invalid number of converson”~!
望知道出错原因的高手们能不吝赐教啊~!
回复 1# huper 的帖子
它的设置应该是这样的,FAINTSTART中的fifosize应该为你板卡fifosize大小的一半,COUNT数值为你前面设置的fifosize大小的整数倍,还有一个EVENTMASK中的count设置等于FAINTSTART中count的设置就好了 谢谢~!已经按照你说的实现了采集了~!
不知道你是不是用过研华的板卡采集数据的~!
能进一步的交流一下么~!?