请教温度采集问题
请问各位大侠:有没有写过用铂电阻采集温度的VI呀,给一个学习一下谢谢 用的什么硬件??
这个不说明白,谁给你帮忙,服了 http://www.cpubbs.com/bbs/thread-54941-1-2.html
这里第二版本学习套件的全部资料,实验6是温度采集的,但不是铂的,是一个一线传感器的!那种铂的应该是输出电压的!正如版主说的硬件不同,计算之类的也是不同的 我用的是ni-pci-4351的卡和pt100,现在采集到的数据不知如何转换啊 你说的是采集的电阻值和温度值之间的转换吗,我有一个vi是将电阻值转换成温度值的 可以用实际温度计和PT100测试相同物质做对比,然后你和成一条曲线——这样就不必去管它什么算法了。
温度产生的电压在几个毫伏,NI有专门的温度测试板卡,通常有24位分辨率,是精度比较高的一种,LZ的板卡没用过,不知在精度上是否满足要求。 hileeyy : pt100出来的不是电压吗,把你的VI给我看一下吗。 fanpinghu@163.com
如果用实际温度计和PT100测试相同物质做对比,别人应该不会接受,都不知道具体温度是多少 首先你的PT100有一个温度范围,如-100到+200度,一般来说PT100后面还要接一个温度变送器(将PT100产生的mV电压放大到DAQ卡能识别的信号,有的厂家生产一体化温度变送器,也就是既有温度传感器也有温度变送器).温度变送器也有一个输出信号如0-10V,PT100作温度传感器还是很线性的,所以对应的关系如下:
0V---- -100C
10V--- 200C
y=aX+b
就是电压与温度对应关系方程.
采集到一定的电压,用上述方程就可以转换成实际的温度了.
页:
[1]