piker 发表于 2008-8-6 07:43:17

请教DAQ问题

我用的是ni--6008,用DIOassist可以输出,但不知如何停止,请帮忙一下

hukunpeng 发表于 2008-8-6 11:55:07

不知道你是什么意思,在DAQMx中有相应的配置,比如说采样率,电压范围,采集模式,定时的时间,你可以设置采集时间,定时10s,那么10s后它自己就停止了

piker 发表于 2008-8-6 12:42:22

我指的是DIO,   控制用的,如控制LED,纪电器之类的,是用顺序还是用延迟的方式呀,就象你讲的 :定时10s,那么10s后它自己就停止了,该如何做呢

wdyjz 发表于 2008-8-6 14:58:20

DIO带锁存器的,不能自动变化,需要程序写入T或者F

piker 发表于 2008-8-6 21:36:46

明白了,那USB插上就出现DIOT,要怎样才可以让它插上后是F,我给它 T ,它才动