脉冲触发usb-6009进行数据采集,DAQ Assitant里面的触发配置问题
http://img.photo.163.com/XNeK_9bqLfRdE6SsUrq1Dg==/2011420183575239472.jpg要把数据采集的方式设置成触发采集是设置task timing 页下的advanced clock setting,还是task triggering页下的start trigger。为什么有两个有关触发的呢,搞得不知道设哪个个,它们有什么区别吗?(我试了下貌似好像是后面那个task triggering 页下的start trigger)
另外sample to read ,和rate 是什么含义。既然是触发的方式不就是触发一次采样一次吗,还要设采样率干嘛?sample to read是指每次采样的值吗,不是采样一次得到一个值吗?初次接触labview,问的问题比较傻,望多多帮忙。谢谢!
QQ:251630975
望熟练labview的朋友能留下QQ,可能还有问题请教! 补充:如果用触发的方式采集数据,acquisition mode里面的四个选项怎么选择?它们分别代表什么呢? 有人没?帮帮忙啊 trig 表示start,就是:什么时间才开始采集,但每次需要采集多少个数据点这个就是采样率Fs。
如果你设置了单点采集,则每次trig,只采样一个点,如果是Nsample,则每次是N个点。如果是连续continous,则触发后就开始连续采集了。
回复 4# wdyjz 的帖子
谢谢版主!
页: