gvc102201 发表于 2008-10-13 09:00:53

40mV可不可以用采集卡直接采集??

各位大侠,小弟的毕业设计是用Labview做一个电路控制系统,电路里面有2个500w的灯,1个热水器和1个空调,现在需要用labview做一个软件,控制这个电路,让它显示电压,电流,功率等一系列数据,我用的数据采集卡(DAQ)NI-usb6008,如果用230V(AC),直接连采集卡的话,会直接烧毁,所以我先用current transformer转换了一下,电压变成40mv(AC),这样是不是可以用数据卡直接采集了呢?请大侠们指点,谢谢.

cpubbs 发表于 2008-10-13 10:31:26

不知道这个卡有没有增益放大器,有的话可以放大些,如果没有的话,一般也是可以采集到的,40多毫伏也不算特别小!

dingmanzhy 发表于 2008-10-13 13:13:23

可以采集到得