goto天下 发表于 2008-11-6 17:12:16

求助,这个结构为什么存储当前的波形就会重启计算机?

这是自己做的一个采集系统,现在可以正常采集,我在里面加了几个存储的按钮后,运行后有时点取消,有时在这几个和存储按钮之间切换就出现问题了,会重启电脑。


因为waveform graph是每次一次性显示要读取的数据,所以我就是采集,然后停止,读取传送给波形图的那个数组保存。具体的大家可以看我的程序,里面无法显示的有几个就是要装驱动的采集的子vi,应该不影响阅读

本来想每次采集,看到自己想要的时候,就停止采集,然后保存当前波形,以后又需要就回放。应该如何存储?请教!

cpubbs 发表于 2008-11-6 17:23:42

没有认真看您的这个程序!但直觉上,我感觉不是程序的问题(一般LABVIEW的程序除了读写低层的东西外,不会导致这么严重的问题出现),应该是DLL方面出现了问题导致这种问题的出现的!

cpubbs 发表于 2008-11-6 17:23:59

兄弟说的当前波形是什么意思?因为您在另一个贴子上说不是显示过的!当前的应该就是显示在上面的!它应该是一个数组!

如何保存当前波形图数据
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-59590-1-1.html

cpubbs 发表于 2008-11-6 17:24:25

如果数据量不是太庞大,可以用TXT来做的!

cpubbs 发表于 2008-11-6 17:25:07

cpubbs全国最低价位的USB20多功能数据采集卡推出!
http://www.cpubbs.com/bbs/thread-18024-1-1.html

看这个,有一个压缩包,里面有一个高速采集部分,是带有存储功能的,兄弟可以瞧瞧!我记得是四列的,相当于四个通道,也是数组!

goto天下 发表于 2008-11-6 20:32:24

多谢老大多次帮助!
我意思就是点采集停止时,波形图不是显示一个波形么,也就是一个数组(每一次都是显示一个数组),也就是当前的波形的数据,(因为波形不停变,数组值也变),我每次都是存那个值,我在波形图上方有一个数组用来显示的

那在麻烦您帮我看下,我这个结构有问题么?我也做了一个txt的,放在程序图下面了,可以采集,但存储不正常,搞的很郁闷。

看来是板卡的驱动有问题了,一般情况下,不是我程序的事了

goto天下 发表于 2008-11-6 20:42:46

您和您的团队很强大啊,老早都做好这些东西了!赞一个

cpubbs 发表于 2008-11-7 13:53:25

您可以按我做的那个程序试一下,可以存储和回放的!

goto天下 发表于 2008-11-15 14:56:04

发现原来不能存储的原因在与 把电视机当做了蓄水池,所以每次读不到暂停时的波形数据
多谢了