RS232发送字节问题
我用编写了下面代码,程序没有语法错误,但在定时器下(设到0.5秒了)运行速度很慢,甚至死面,请问是什么缘故,请高手指点!!!/*--------------------------------------------------------------*/
/* 发送数据代码1函数 */
/*--------------------------------------------------------------*/
void fashongdaima1(void)
{
if (ComWrt (comport,"@00RD0101002551*\r", 18) != 13)
inqlen = GetInQLen (comport);
if(inqlen>100)
read_data = '\0';
bytes_read = ComRdTerm (comport, read_data, 500,13);
CopyString (tbox_read_data, 0, read_data, 0, bytes_read);
// SetCtrlVal (panelHandle,PANEL_TEXTBOX ,tbox_read_data);
}
/*--------------------------------------------------------------*/
/* 发送数据代码2函数 */
/*--------------------------------------------------------------*/
void fashongdaima2(void)
{
if (ComWrt (comport,"@00RD0126002554*\r", 18) != 13)
void fashongdaima3(void)
{
if (ComWrt (comport,"@00RD0151002554*\r", 18) != 13)
void fashongdaima4(void)
{
if (ComWrt (comport,"@00RD0176002551*\r", 18) != 13)
/* 接收数据定时器程序 */
/*--------------------------------------------------------------*/
int CVICALLBACK jieshouzhihuDSQ (int panel, int control, int event,
void *callbackData, int eventData1, int eventData2)
{
int a;
switch (event)
{
case EVENT_TIMER_TICK:
a=1;
while (a<=4)
{
a++;
switch (a)
{
case 1:fashongdaima1();break;
case 2:fashongdaima2();break;
case 3:fashongdaima3();break;
case 4:fashongdaima4();break;
}
}
break;
}
return 0;
}
是不是 “发送数据代码1函数 ”代码下的 if 函数运用出了问题还是其它的。 慢的时候您点一下那个调试的STOP,看停在哪里!兄弟最好将程序压缩一下上传,比较容易查问题,只看代码有时候不好查的!好运! 首先,我不知道你的通讯协议,不便于对程序流程作判断!
其次,RS232传输的是ASCII字符,还是Byte字节?
就程序本身来说,说的不客气一点:逻辑混乱!
if (ComWrt (comport,"@00RD0101002551*\r", 18) != 13) ——〉传输18个字符,返回值怎么会是13!
inqlen = GetInQLen (comport); ——〉上面的if语句是判定写串口是否出错,if后面应该是错误处理模块。跟上怎么一句,让人匪夷所思!
if(inqlen>100) ——〉下位机一次传输多少字节(或字符)? 如果输入缓冲区中没有100个以上字符,程序整个就无法按流程执行下去!不知会跑到哪去!
read_data = '\0'; ——〉什么用意? read_data是怎么定义的?
bytes_read = ComRdTerm (comport, read_data, 500,13); ——〉超时定义为多少?这里怎么又设定读取500字节?
。。。。。。 我用的是hostlink协议,传输的是字节,不是ASCII码。我做的是想用CVI做一个上位机监控程序,和OMRIN的PLC通信,下面的这个程序是我从例子里面切过来的,发送没问题,但我一用定时器与PLC通信时就死机。我觉得是下面的循环逻辑都有问题。我这句话是首先ComWrt 发送一串字符到PLC,然后再通过ComRdTerm接收PLC的回复。
您好!netcreature。你说的好,我的程序真是逻辑混乱。
1、“if (ComWrt (comport,"@00RD0101002551*\r", 18) != 13) ——〉传输18个字符,返回值怎么会是13!”我是看帮助里面的例子上的,我也不清楚。
2、if(inqlen>100) ——〉下位机一次传输多少字节(或字符)? 如果输入缓冲区中没有100个以上字符,程序整个就无法按流程执行下去!不知会跑到哪去!每次发送到PLC的都是"@00RD0101002551*\r ,而每次收回来都是109个字符。
3、read_data = '\0'; ——〉什么用意? read_data是怎么定义的?read_data定义 char read_data,好像没意义,是我朋友编写的。
4、bytes_read = ComRdTerm (comport, read_data, 500,13); ——〉超时定义为多少?这里怎么又设定读取500字节?
我们是用13来表示CR,我们收回来的字节数是109个。
;
我是刚刚接触C语言不久,对这些不是很熟悉,还请大家多多指教!!!
在下感激不尽!
我把它改为:
void fashongdaima4(void)
{
if (ComWrt (comport,"@00RD0176002551*\r", 18) != 13)
RS232Error = ReturnRS232Err ();
if (RS232Error)
{
DisplayRS232Error ();
}
else
read_data = '\0';
bytes_read = ComRdTerm (comport, read_data, 500,13);
CopyString (reach4, 0, read_data, 0, bytes_read);
}
就不会出现死机的情况,但把定时器定为一秒时运行很慢;只行动其中的一条void fashongdaima(void)就不会出现这种情况,是不是循环有问题?还是这条语句里的循环问题?还是少了语句?请高手指点指点!!
[ 本帖最后由 xiaowei86 于 2008-11-11 08:49 编辑 ] 呵呵...你的这段代码根本无法正确执行!不死机不代表程序就能正确执行!
if (ComWrt (comport,"@00RD0176002551*\r", 18) != 13) ——〉这条语句在串口不出错的情况下总是成立的!
你应该将它改为:if (ComWrt (comport,"@00RD0176002551*\r", 18) != 18) ;ComWrt (comport,"@00RD0176002551*\r", 18)返回值是串口发送的字符数!
而且ComWrt (comport,"@00RD0176002551*\r", 18)是发送的ASCII字符串,不是字节码,下位机能正确接受吗?
另外,你连基本的串口配置都不说明,串口通讯协议也不讲,至少我是很难帮上什么忙! 谢谢netcreature的提醒!!!
基本的串口配置是:COM2,波特率9600,数据位7,奇偶校验EVEN,停止位2;;
"@00RD0176002551*\r", 这串字符代表的协议是:@是报头,00是机号,RD是识别码(表示读取PLC里DM存储区),0176是表示从D176开始读,0025是表示读取25个地址,从D176开始到D200,51是CRC码,*\r是结束标志。
我现在用ComWrt (comport,"@00RD0176002551*\r", 18) 发送之后,ComRdTerm (comport, read_data, 500,13);收回来的是正确的值,我监测过。
刚刚把13改为18后,不会死机了,但把定时器定到0.5秒下,还是会卡,速度明显变慢,还是语句问题或是循环问题?
还请指教!!!
[ 本帖最后由 xiaowei86 于 2008-11-11 09:59 编辑 ] 此问题已解决,直接加一句
count=GetInQLen (comport);
bytes_read = ComRdTerm (comport, read_data, count,13);
就不会出现上述问题。 你的这几句代码只是在理想条件下才能正常执行!
如:当你读输入缓冲区时,里面可能没有109个字符,此时,count会小于109;
ComRdTerm ()读串口时,如果发生超时,而定时时间已到,程序就又会出错;
设计一个健壮的(也就是鲁棒性)程序,还需要考虑更多的问题!这也是我以前不建议你在串口通讯中使用定时器的一个原因!