redluis 发表于 2008-12-17 12:57:38

换采集卡的问题

之前的采集卡是NI的6008,现在出了问题,老大不想买新的,想换成研发的PCL818L的板子,想问下修改程序需要注意哪些.
现在的情况:测试台用的是独立的.vi程序(没有装lv,也没有装daq驱动)..
我发现程序里DAQ assistant用到了27个,是否意味着数据采集了27次??

cpubbs 发表于 2008-12-17 21:33:35

"我发现程序里DAQ assistant用到了27个,是否意味着数据采集了27次??"

不是的!如果要换卡的话,就是要将采集部份换成相应的卡的控制的VI即可!还有,如果输出的数据类型不一致,这个也要仔细改改了!

redluis 发表于 2008-12-18 21:11:19

嗯这个也是..
那个我发现模输出和digtalout有难度啊.....不知道该如何解决.
提示了一个错误illegal input parameters.不合法的输入参数..

cpubbs 发表于 2008-12-18 21:21:00

应该是配置的参数类型不对!最好看看您新选的采集卡提供的示例,一般全部功能都有了!

cpubbs 发表于 2008-12-18 21:21:55

DLL调用的可以看看这个贴子第8点!

cpubbs论坛精华LV技巧贴,不断增加中!
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=13221&fromuid=19

不过如果提供商配置好了的话,就可以不用配置!

redluis 发表于 2008-12-18 21:59:15

我也想到是参数不对..
能不能讲一讲做一个模输出的原理?...那个port line 我有点迷惑...

ricken 发表于 2008-12-20 11:36:28

要仔细看一下你的采集卡的参数设置,一般来说研华或凌华的采集卡的LV驱动中都有分成两类输出,一个是针对单个通道的,也就是LINE如PIN1, PIN2等每一个通道,还有一个就是针对一个端口,也就是PORT,如要输出PIN1 ,PIN2同时为高电平的话,输入参数应该是3(2的0次方+2的1次方).