aet011 发表于 2022-12-5 11:51:45

阿尔泰AI模块和ModCAN32使用介绍

准备工作:1、首先使用我公司DAM3000M软件测试正常后再用ModCAN32测试2、确定本机通讯用的串口号,(本次教程用的COM5)3、确定AI模块的寄存器地址以及模块默认通讯参数以DAM3158A为例,寄存器地址如下,其他请参考说明书https://yt.yzimgs.com/ComFolder/200132324/image/202110/202110141311717581.pngDAM-3000M系列模块出厂默认设置:Ø地址:1Ø波特率:9600bpsØ无校验Ø串口默认工作方式:校验位:无,数据位:8,停止位:1。
测试步骤1、 软件初始界面https://yt.yzimgs.com/ComFolder/200132324/image/202110/202110141311919241null2、 选择“连接设置-连接”https://yt.yzimgs.com/ComFolder/200132324/image/202110/202110141311914161null3、   配置串口https://yt.yzimgs.com/ComFolder/200132324/image/202110/202110141312017201null4、功能解释https://yt.yzimgs.com/ComFolder/200132324/image/202110/202110141312017761null5、 AI参数配置https://yt.yzimgs.com/ComFolder/200132324/image/202110/202110141312119421null6、数据转换Modbus RTU协议模块读取上来的数据为原码值DAM3158A:16位数据范围2的16次方=0~65535对应模拟电压电流的*小和*大值DAM3128:12位数据范围2的12次方=0~4095对应模拟电压电流的*小和*大值