labview的温度检测应用
软件环境LABVIEW8.20,PT100传感器,现在想要将信号调理到0-10V或者0-20mA输出(不可以是4-20mA),请大家帮我想想办法,如果有PT100温度变送器,希望给个具体型号和价格,以及卖家联系方式,谢谢了,是做毕业设计用。53210584@qq.com可以及时联系我,谢谢了 我也做温度采集QQ75753851 貌似查表法。不知道有没公式。应该不难。 本帖最后由 artlyf 于 2009-3-12 09:30 编辑
1# oragtiger
对于您的问题我可以给您建议两个方案:
第一方案,使用RS-485热电阻采集模块(DAM-3041/43/46),这个方案的优点既支持labview环境,也可直接采集(1,3,6路)热电阻信号,不需要在选配信号调理模块。缺点RS485采集速率较慢,采样频率总采集为10Hz.
第二方案,使用数据采集卡+热电阻信号调理模块(A11RTD11),这个方案的优点支持labview环境,也采集6路以上的多路信号,速率比RS485快很多。缺点一般A11RTD11是单路,价格290元一块,若采集多路信号成本教高。
方案中产品参数:
DAM-3041BD
1路热电阻输入模块
※※采样频率:10Hz
※※分辨率:16bit
※※精度:±0.05%
※※输入连接方式:2,3,或4线
※※内置看门狗
※※5位7段LED显示
※※独立断线故障检测
DAM-3043
3路热电阻输入模块
※※采样频率:10Hz
※※分辨率:16bit
※※精度:±0.1%
※※输入连接方式:2,3,或4线
※※内置看门狗
※※独立断线故障检测
DAM-3046
6路热电阻输入模块
※※采样频率:10Hz
※※分辨率:16bit
※※精度:±0.1%
※※输入连接方式:2,3,或4线
※※内置看门狗
※※独立断线故障检测
A11RTD11
热电阻信号调理模块
※※ 输入信号:Pt、Cu、Ni型热电阻信号
※※ 输出信号:0~5V、0~10V、4~20mA、0~20mA
※※ 精度:0.2 %
※※ 线性度:0.1 %
※※ 隔离电压:2000V/1分钟(输入、输出、电源及通道间相互隔离)
※※ 输入方式:三线制输入(具有长线补偿功能)
※※ 供电电源:24VDC±10%
若有任何疑问可联系我QQ:821819661,或打我电话:13552861585(北京)