gongkong168 发表于 2009-7-5 19:14:57

求助--使用DataSocket方法连接不上OPC服务器








我使用DataSocket读写函数通过OPC服务器对PLC进行控制。

OPC软件使用的是KEPServerEx ,我首先配置好了OPC与PLC通讯的功能并让KEPServerEx和DataSocket Server一直运行。

DataSocket Server Manager不知道怎么用,也不知道在这种OPC通讯中是否要配置什么参数。

我用DataSocket的打开路径函数,程序运行后在对话框里能找到OPC服务器上自己配置的数据项,但选择数据项后,无法得到完整的数据项路径,这样的路径传给DataSocket读写函数是会出错的
(54号错误,网络地址错误。确保地址格式有效。对于TCP/IP,地址可以是主机名或者xxx.xxx.xxx.xxx格式的IP地址。如指定主机名时出现该错误,请确认主机名有效。尝试ping主机名。检查DNS服务器配置是否正确。 )

但选择LV自带的例子的OPC路径能得到完整的路径,并且能控制里面的数据项:
opc://localhost/National Instruments.OPCDemo/SINE:0.0..8.0:2.0

是不是我的OPC服务器配置的数据没有在系统中生效?不是在OPC服务器选择自己配置的数据文件并让服务器一直运行就行了吗?

是不是一定要让OPC服务器连接PLC硬件,让里面的数据项不为Bad时才行?

哪位行家帮一下忙?!

3918294 发表于 2009-7-6 09:40:52

你需要先用OPC自带的检测功能,完成数据的测试,当确认OPC建立完成并通讯良好后再用LV读取

flow 发表于 2009-7-6 10:09:58

两年前做过类似的工作。OPC服务器要完成配置,同时要保证该机器上的通讯正确。
开始我也用DataSocket Select URL,可以直观找到数据项,只要能在你的第四副图利选择URL里可以找到相关数据项,在连接正确的情况下,就能返回数值。
然后在程序里可以直接用生成的URL。

gongkong168 发表于 2009-7-6 22:25:17

今天做了实验,类似 opc://localhost/KEPware.KEPServerEx.V4/通讯试验通道.三菱plc.Y11
的地址,用 DataSocket Select URL 选择时只能返回前面一部分地址 opc://localhost/KEPware.KEPServerEx.V4/
后一部分在程序里要自己写了,不知道楼上是不是也这样?

我的实验结果在另一个帖子里
http://www.cpubbs.com/bbs/viewthread.php?tid=65696&extra=

flow 发表于 2009-7-6 22:58:12

我记得用DataSocket Select URL选择数据项后,生成完整的地址。
当时用的是西门子的通讯网卡。