高亮执行时与正常连续运行VI时的显示数据不一样,是怎么回事
显示数据流动画的高亮执行时与正常连续运行VI时的显示数据不一样,是怎么回事,数据流动画的高亮执行时与预想的数据一致。 估计是这个原因 看来编成没错就行 谢谢版主这算不算是程序的一个BUG呢? 呵呵,程序的确是没错,但是应该是这种情况处于边界状态,不太稳定,有时候会收全数据,有时候不全!加上就可以了!思路是对的! 我遇到过一次,就是时间设置的问题,高亮的时候是正确的,但是全速运行的时候是错误的,因为下面的设备没有这么快反应送回数据回来,你看看你的是不是这个问题呢? 如果是这个问题的话,只要在全速运行的情况下加长一点延时就会正确了! {:soso_e100:}我以前做6624A电源控制的时候,由于要同事用到2路电源,也发生过这样的问题,后来也是加了延时,状态才对.