[labview求助] 请教应用NI板卡GPS授时后数据采集的时间标签问题~

[复制链接]
发表于 2010-7-20 16:14:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 primwolfer 于 2010-7-21 17:09 编辑

请教高手,我在通过NIGPS板卡授时后,进行数据采集时候,保存的数据的时间标签还是电脑系统的时间,如何把这个时间标签改为GPS的时间呢?请高手指教哈~谢谢~
此时采集到数据的时间标签是默认的电脑系统时间


此时时间标签是GPS时间可是采集到的数据点不对,数据点变得很少,和采样频率不符,这是怎么回事哈

ps:途中的“current time ”就是GPS时间

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2010-7-21 16:43:40 | 显示全部楼层
你的程序是怎么样编写的,这完全取决于程序编写。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-21 17:10:21 | 显示全部楼层
回复 primwolfer 的帖子


    程序加在上面了,您看看哈~
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 10:44:18 | 显示全部楼层
gps获取的时间信息格式,你对比下,并利用获取波形元素的方法,获取后重新组合成响应的系统时间格式。
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 10:45:18 | 显示全部楼层
采集卡用的是采样率的dt,而不是绝对时间,你用的gps的是绝对时间,当然信息不一样了。没有必要一样。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2010-7-22 10:56:35 | 显示全部楼层
回复 wdyjz 的帖子


    谢谢王兄~如果用创建波形,把循环外触发的GPS时间作t0,数据信号作为y,然后再写入TDMS这样能实现吗
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2010-7-22 15:45:57 | 显示全部楼层
回复 primwolfer 的帖子


    嗯,也可以。