[labview求助] 如图,怎么for循环接不了数值显示呢?

[复制链接]
发表于 2011-4-8 15:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图,按着书上的例子,却怎么也连部上,错误显示为:“由于数据类型(数值、字符串、数组和簇等)不匹配,将无法连线这些对象。显示即时帮助窗口可查看所需的数据类型。数据源的类型是1-D数组长[32位整型(-2147483648至2147483647)]。数据接收端的类型是长[32位整型(-2147483648至2147483647)]。”

请问怎么办啊,是不是要转换数据类型??

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2011-4-8 15:58:51 | 显示全部楼层
FOR与数值2接线处点右键中的“禁用索引”改为“启用索引”。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2011-4-8 16:06:01 | 显示全部楼层
回复 xiatian96 的帖子

行了,谢谢了,,这种小问题最啰嗦了,昨天搞了一天没成
回复 顶

使用道具 举报

lxq1464702776 该用户已被删除
发表于 2011-4-8 17:10:46 | 显示全部楼层
那不就是启用索引吗?应该是把启用索引改为禁用索引吧,只保留最后一个数值,是吗?
回复 顶

使用道具 举报