为什么LABVIEW的前面板没有响应??

[复制链接]
发表于 2007-7-27 11:01:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
我开始在前面板放了一个很长的字符串indicator,出现了前面板没有响应,程序还在执行,但是不能退出,点什么都没有用,后来把那个字符串去掉,好了。可是不知道怎么回事情,又出现了哪个问题.恳请高手赐教.呵呵.
发表于 2007-7-27 11:11:44 | 显示全部楼层
问题描述不清!将程序传上让其他人运行看看
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2007-7-27 11:54:27 | 显示全部楼层

我知道了.

我知道是怎么回事情了,我的前面板还有一个实时显示采集到的数据的图表,这个图表在不断的刷新,占用了比较大的系统开销,导致程序的前面板不能响应用户的请求,所以主程序也关闭不了了.      我的程序前面板还有一个非常大的mutiple column list box,也要前面板刷新,占用很大的系统开销,请问有什么更好的办法让我采集到的数据在前面板显示出来吗?  谢谢斑竹的回复.