信号分离求助

[复制链接]
cjgwz 该用户已被删除
发表于 2005-10-24 22:54:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
<>用凌华PCI-7200高速数字IO,32路同时采集(只能同时采集,不能选通道)所以每个点都是32位的,即采进来的是每个元素为32bit的数组,请问如何分离出每路信号,该用什么子VI,最好详细点,谢谢了!</P>
发表于 2005-10-25 07:34:23 | 显示全部楼层
是数组的话很容易分开的,有一个index array就可以分开数组的各个元素的,要哪一个都可以分出来的!
回复 顶

使用道具 举报

cjgwz 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2005-10-25 18:01:47 | 显示全部楼层
<>另外,我想问,在winxp底下开发labview,比如凌华的pci7200标称值是32路通道,最高速度是12M字节,实际上肯定达不到那么快,也就是说分配到每通道的最高就375K,能准确采集到250K的时钟信号吗?我试了一下,好像不是很准确,偶尔还会出现非周期的,是不是跟windows是非实时系统有关系啊,即使采集进来的是周期信号,也不知道其真正频率是多少啊,或者说我不清楚其方法,我试过labview里头的测量子VI,应该不是很准确,对把?有更好的方法麻烦告诉我一声,谢谢了!</P>
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2005-10-25 21:50:32 | 显示全部楼层
不好意思,没有用过凌华的产品!看看有没有其他朋友用过的!我帮你问问哈!
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2005-10-25 21:51:05 | 显示全部楼层
也可以把这个新问题另起一贴,这样大家比较容易看到的!