找回密码
 注册
LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 2841|回复: 3

DLL调用时,出现代码1097错误

[复制链接]
发表于 2007-10-31 15:50:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
配置好DLL运行后,错误输出中出现代码1097,源setupchannel.vi中的调用库函数节点
这个是咋回事啊
有人知道么?
发表于 2007-10-31 16:11:19 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2007-10-31 16:34:13 | 显示全部楼层
你是在名为setupchannel.vi的程序中调用的库函数书不?
你的参数没有配置好
回复 顶

使用道具 举报

mengenqing 该用户已被删除
发表于 2010-5-21 15:58:08 | 显示全部楼层
回复 顶

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2026-9-29 06:03 , Processed in 0.032536 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表