我想使用一个CHART控件显示采集的波形,但是在调节CHART的X轴时候出现了问题
1. CHART的格式与精度我设计成了绝对时间,但是一运行就会变回成自动格式,这是什么原因?
2. 在运行中我调节选钮想改变CHART的显示时间长短,但是运行后CHART显示的图象闪得很厉害,在论坛上看到似乎是CHART的历史数据显示问题,请问我该怎么修改?怎样给历史数据节点赋值为0,清除它的历史数据?
LABVIEW自带的Real-Time Chart.vi这个例子也看过,但是更换了输入CHART的输入数据类型后(比如改成一个模拟波形输入信号,而不是其自带的数组类型),它的历史数据节点的输入类型也要同时改变才能赋值,请问我该怎么改?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2007-12-19 20:55:23 | 显示全部楼层
在使用CHART时注意你的输入数据,若为波形数据则会自动适应为波型数据类型,
CHART右键可以设置缓冲区大小,你可以改