求助:如何实现反时限继电器,IDMT。见附件,望高手提些建议

[复制链接]
northcong1500 该用户已被删除
发表于 2008-3-13 08:44:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新人,因为做毕业设计要用到labview,偶尔搜到这个论坛,好好哦。
我要设计一个反时限继电器,见附件。我在while循环里加了一个sequence结构来实现trip时间的间隔。
但是给导师看他说这样设计不合适,想想也是,while循环里加sequence可能会使整个仿真有时间停顿,但是真的也不知道该怎么改了,希望有高手能给我提一点建议。在这里先谢谢大家了!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2008-3-13 09:04:35 | 显示全部楼层
把你的算法说下,自己去猜测太累了
回复 顶

使用道具 举报

northcong1500 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-13 11:18:49 | 显示全部楼层
这只是一个初步设计,我是要用pxi硬件采集电流,电流是matlab建立的系统仿真提取出来的采样数据,然后用amplifier实现真实电流,再用pxi采集,然后连到labview用。
fault的电流值在matlab里已经仿真好了,现在就是想,继电器的trip time会根据fault的大小不同而不同,从而满足不同的time delay。
回复 顶

使用道具 举报

northcong1500 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-14 06:26:19 | 显示全部楼层
多谢2楼的帮助了。我还有些问题。这是我要仿真的一段电流,在0.5-0.8秒之间有fault,正常情况下继电器模型应该是计算这0.3秒内的电流rms值进行比较。这组电流会用放大器发生然后用scxi-1313采集。现在的问题是,一我不知道怎么用labview正好采集这0.3秒内current的值,二,relay trip与否不应该影响到模型的仿真,但是我的这个当relay trip的时候会使while loop暂停一会儿,这是不希望出现的。先多谢各位好心人了,因为刚刚开始接触labview很多东西都不懂,希望大家指点一下。

[ 本帖最后由 northcong1500 于 2008-3-14 06:29 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-3-14 09:04:36 | 显示全部楼层
如果是说在一个循环内做判断,影响了原先循环的运行的话,你可以用两个独立的循环来做,也就是说,使用labview吹嘘的multitasking

至于如何去截取这段异常的信号,我也不是很清楚,期待高手解答~

另外,你去看下timed loop,这个循环定时比较精确些,适用于时间要求比较严格的场合
回复 顶

使用道具 举报

northcong1500 该用户已被删除
 楼主| 发表于 2008-3-14 22:44:02 | 显示全部楼层
我又改了一下,简单的说明一下,就是想让trip的那个小灯在time delay的时间后再亮。但是现在这个trip小灯会马上亮,是不是双while循环也不能实现其中的一个发生time delay的情况

[ 本帖最后由 northcong1500 于 2008-3-14 22:46 编辑 ]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 顶

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2026-9-30 11:16 , Processed in 0.038667 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.

Powered by Discuz! X5.0

© 2001-2026 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表