求助,labview测温中遇到的问题

[复制链接]
youliuxing 该用户已被删除
发表于 2008-3-19 16:10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟刚接触labview,现在进行一个测温试验,使用K型热电偶,PCI6014测量一个温度。使用差分方法连接好通道后,将导线正负极连接,听说这样testpanel里测试信号应是大小为0的直线,但是我碰到的情况却是在0直线上有很多波峰,波峰一般都是达到10V(设定的最大值为10V),请问各位前辈这种情况是怎么造成的,如何解决呢?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2008-3-19 20:14:14 | 显示全部楼层
看起来像传感器出来后的信号受到了噪声干扰,添加一个低通滤波吧。或者一个电容也好。
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-3-20 09:21:56 | 显示全部楼层
到10V应该是有干扰,你加一个电容试一下
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-3-20 09:59:13 | 显示全部楼层
我以前也碰到过这种情况,加上一个电容也不行,后来想干脆改成单端了,反而没有出现这种尖峰的情况.所以现在一直在用单端接法.
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-3-21 16:13:38 | 显示全部楼层
大概是因为热电偶输出信号是浮动的吧,如果你有放大电路应该在输入端有个大电阻接地;你可以参看采集卡采集浮动信号的连接方法去连接差分采集线路
回复 顶