计数器瞎计数

[复制链接]
发表于 2008-7-12 13:19:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是研华PCI1780的板子,自带计数器,我将圆光栅与计数端口连接,还没转圆光栅呢,怎么计数器就开始不停地跳,一直在计数。当然,圆光栅有输出量了,计数器也还是在计数,而且斜率变大了,不知道是怎么回事。。。。谁碰到这个问题?
我第一次用计数器,请以前用过计数器的朋友来看看有这情况吗?
发表于 2008-7-12 18:26:39 | 显示全部楼层
没有用过!接线有没有接好呢兄弟?我只是做过低层芯片级的计数器!如果干扰不断发生,它就将干扰当计数了!
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-7-14 09:23:57 | 显示全部楼层
我同意老大的观点,肯定是有干扰了。推测可能是接地有问题。
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-7-14 14:31:45 | 显示全部楼层
还没做过计数相关的程序。
不过马上要做了,只是传感器用的反射薄膜还没有到。做过之后再来讨论。
呵呵。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-7-15 17:17:14 | 显示全部楼层
的确是干扰的问题,已经解决,谢谢