求助 一个关于布尔控件引用的问题

[复制链接]
发表于 2008-8-10 12:20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用一个布尔控件的属性 先对其进行写入值 然后通过判断值的大小 来进行相应的操作 但提示错误如下:
可能原因

LabVIEW:  布尔控件处于触发机械动作,无法使用值属性来读写控件的值。

属性名:值

请高手路过 帮忙看看 先谢过了
发表于 2008-8-11 09:15:28 | 显示全部楼层
bool的机械动作选择上面一行的三个,不要下面的三个。。
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-11-27 00:44:30 | 显示全部楼层
果然是这个方法,我也遇到这样的问题了。谢谢!
回复 顶

使用道具 举报