找回密码
 注册
LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 718|回复: 2

labview上下机的问题

[复制链接]
发表于 2008-11-19 10:37:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
板子用的ni的数据数据采集和输出板子,数据处理系统采用的是dos系统,通过网线与另一台机器相连,另一台机器windows系统,进行程序的编写和数据的可视化
现用版本为labview7.1,可以通过启动界面的RT target选项来连接远程的dos系统,从而实现两台机同时运行。
如果采用labview 8.2或者更高版本的话,程序启动界面没有RT target选项,不知道该怎么处理来实现我现在的状态

还请各位高人指点一二,也好让我用上最新版本的程序
感激不尽

[ 本帖最后由 zhuofeng 于 2008-11-19 10:38 编辑 ]
发表于 2008-11-27 12:31:02 | 显示全部楼层
这个是工具包才会有的,
其实版本不在多新,用的好就行

工业应用的是稳定,可靠
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-11-27 21:04:01 | 显示全部楼层
反馈一下
装了RT就可以了
回复 顶

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册