电流(4-20MA)向角度(0-180)的转换?(急,在线等)

[复制链接]
发表于 2008-12-9 17:45:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
在LABVIEW8.2下,怎样实现电流(4-20MA)到角度(0-90)和(-90-0)的转换?在0度的值为10.8MA。谢谢各位!
发表于 2008-12-9 17:59:51 | 显示全部楼层
这个电流和角度之间的关系有公式的吗?有公式的话就经过运算一下就可以了,没有公式的话就只能用查表法了,一一对应!好运!
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-9 18:22:13 | 显示全部楼层
楼上,你好!我用LABVIEW没有多久,什么叫查表法?有人告诉我让我做一个一次函数,(角度=11.25×电流-45),对吗?
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-12-9 20:48:08 | 显示全部楼层
原帖由 kuang810821 于 2008-12-9 18:22 发表
楼上,你好!我用LABVIEW没有多久,什么叫查表法?有人告诉我让我做一个一次函数,(角度=11.25×电流-45),对吗?


角度=11.25×电流-45
这个就是和上面我说的公式运算的一样的说法!但给出的上面的这个公式,应该是举例,而不是真实就一定是这样,要看具体的设备而言,一般说明书有说明的!这种是相对于线性的东东来说的,如果没有规律的,就得用查表法,具体这种有很多的应用的!比如在某一个范围内,是某个角度,在某一个范围内又是另一个角度!
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2008-12-10 02:20:42 | 显示全部楼层
楼上朋友,谢谢你的回复。你能具体说一下怎么来应用查表法吗?我用的设备是位置(角度)传感器AWS1-180-420A(ASM公司),用数据采集卡PCI-6236对输出的电流(4-20MA)进行采集,在LABVIEW下转换成角度。
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2008-12-10 14:29:25 | 显示全部楼层
先看看您的传感器输出是不是线性的兄弟,里面有公式的话您就不用查表法了!查表法就是就是和我们以前学三角函数的时候,有一本值和对应的角度间的关系一样,相当于做一个数组,然后搜索采集的值,再读它的序号是多少,然后再查另一个数组这个相应的序号对应的值是多少,这就是查表了!