写入文本文件VI,每次执行就会把原来写入到TXT文件的数据覆盖掉,怎么才能做到,每执行一次,新输入的数据会接在后面的数据写?
它的帮助有个提示,里面的连接文件引用句柄至文件输入端,好象可以解决这问题,但是怎么搞不是很清楚,请指教

谢谢

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
发表于 2009-5-13 12:06:01 | 显示全部楼层
按他意思就是说用set file position就可以了!
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-5-13 12:07:36 | 显示全部楼层
不过在LABVIEW7.1中这个VI是有直接的项可以用的!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册

×
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-13 15:15:35 | 显示全部楼层
是的啊,7.1的是可以的,但是现在是8.2的,就实现不了,老是覆盖
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-5-13 17:02:27 | 显示全部楼层
问题已经解决,需要加入一个设置文件位置函数,就是(set file position函数)
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-5-19 17:23:14 | 显示全部楼层
我也遇到这样的问题,但是没有解决掉啊,能不能给发个例子给看看啊
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-5-19 18:44:51 | 显示全部楼层
这个问题就不用回答了