为啥不能向有的数据采集卡中写入数据~

[复制链接]
发表于 2009-7-18 23:24:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是NI的6509,其中P0.0死活也写不进去,始终是处于低电平状态..用了各种办法,,可是看说明书上说是可以写的,这是为什么呢,请达人们指点一二,还有几个口位也是这样的..也写不进去~
发表于 2009-7-19 04:55:12 | 显示全部楼层
试试lv范例里的写入DO的程序,看看是你代码的问题还是硬件的问题,如果是硬件问题可以联系NI客服。
建议上传你的代码看看。
回复 顶

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2009-7-19 12:29:15 | 显示全部楼层
我用自带的例程也写不进去。。。有三四个口位总是写不进去~
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 13:10:47 | 显示全部楼层
程序没错的情况下,应是硬件出问题
回复 顶

使用道具 举报

发表于 2009-7-19 21:02:27 | 显示全部楼层
看看你在检测该端口的时候,对应的地线有没有接错!