cpubbs论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 6244|回复: 13

请问labview中的加法计数器在哪个工具箱里面?

[复制链接]
发表于 2008-7-1 17:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2008-7-2 08:50:06 | 显示全部楼层
有程序的情况下,可以右击相应的控件,然后visible->label,然后可以看到它的名字,然后再在控件面板上面输入它的名字就可以搜索出来它的位置了,这个方法是通用的,其他控件找不到也可以用这样的方法来找!好运!
发表于 2008-7-2 08:50:38 | 显示全部楼层
另一个办法是打开那个问号,然后再用鼠标对着相应的控件,也有名字出来,再搜索,也是一样的!
发表于 2008-7-2 09:03:47 | 显示全部楼层
没见过~~~应该是自己做的,或者是某工具箱的~
发表于 2008-7-2 09:06:54 | 显示全部楼层
我错了~~~刚才突然想起以前好像在哪里看到过类似的,去寻找了下,嗯,是在这个路径下:
signal processing-->point by point-->other functions-->increment

另外,如果手头有源代码,可以先看下这个vi的帮助,应该可以定位到的~~正如老大说的那样~~
 楼主| 发表于 2008-7-5 15:48:12 | 显示全部楼层

非常感谢!

终于找到了,谢谢啊!
 楼主| 发表于 2008-7-5 16:24:18 | 显示全部楼层
这个是计数器,可是和我要的不一样,这个不管输入为真还是假都计数,我要的是只有真时才计数的。还是要谢谢你啊!
发表于 2008-7-5 16:39:09 | 显示全部楼层
它是每调用一次加1的,如果这样默认的不行,外面加个CASE判断再累加应该就可以了!
 楼主| 发表于 2008-7-9 17:13:32 | 显示全部楼层

谢谢

这样也行,不过,我就奇怪了,为什么就找不到一模一样的一个计数器呢
发表于 2008-7-10 10:28:12 | 显示全部楼层
可发个小程序带这个加法计数器,大家帮你看看.
 楼主| 发表于 2008-7-10 12:49:16 | 显示全部楼层
这个程序的计数值不能保持,我想让它作为一个子程序来调用,但它完成一次计数下次该计数时就变成了1,不知道该怎么改?请帮一下忙谢谢啦!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
发表于 2008-7-10 13:54:22 | 显示全部楼层
你用错了信号端子,应将信号引到你的激活端,现在接信号的应是除使信号端.
 楼主| 发表于 2008-7-11 14:37:16 | 显示全部楼层
我把信号端子换过来了,谢谢提醒啊!不过还是有问题,计一个数后下次就变成0了。这样调用的话无法计数啊。
发表于 2008-7-11 14:47:08 | 显示全部楼层
把初始化端放在循环外,不停循环应可不清零.如停止循环就不行了,要用存储文件的方法拉.