cpubbs论坛

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

LabVIEW+单片机学习套件全套教程资料下载[免费]LabVIEW论坛精华列表贴USB0816数据采集卡《LabVIEW宝典》
LabWindows/CVI论坛精华贴NET0816以太网数据采集卡RC0210远程设备授权系统 关闭关停锁定打开设备 户外分布式数据采集
NET1624低速高精度以太网数据采集卡WIFI0824SD无线WIFI网络数据采集卡脱机运行 SD存储 小尺寸微型 串口采集远程采集 安卓 手持移动采集 纪录仪
查看: 6111|回复: 8

用CVI与带有rs485的仪表通讯如何编程?

[复制链接]
发表于 2007-11-14 23:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有多个RS485接口的仪表,将接口并起来,在通过一个485接口传给工控机,上位机用CVI编程,请问大家,可以直接实现吗?
还是需要用485-232的转换器,通过串口传?
多谢了!
发表于 2007-11-14 23:05:33 | 显示全部楼层
在内容上面加一个地址,比如第一字节是地址,然后下面的仪器判断是不是本机地址,不是的话就不理会,是的话才工作!不过如果仪器仪表是现成的,不能加就比较麻烦!估计就得做切换了!好运!自己可以改仪器仪表的程序是最方便的!
 楼主| 发表于 2007-11-14 23:09:41 | 显示全部楼层

回复 1# 的帖子

如果CVI对RS485编程,也用232的函数库吗?
发表于 2007-11-14 23:46:03 | 显示全部楼层
没有用过485这一块硬件,485和232是电平不同,所以对于电脑来说是一样的,只是外部有一个转换电平的而已!
发表于 2007-11-20 22:29:37 | 显示全部楼层
下面你不用管,只需要一个232转485的转换模块或者接头即可,当然现在也有USB转485的模块,网上搜索,好多,比如:阿尔泰等等。编程就采用串口的函数即可。
发表于 2007-11-21 09:22:32 | 显示全部楼层
硬件用RS485转RS232转换器。
软件需要采用串口通讯的控件,其他的就要自己根据仪表的通讯协议写通讯模式。
仪表有很多通讯协议,只要你遵循协议通讯方式就可以了,我也是全依照标准通讯协议模式写的。
发表于 2007-11-23 09:38:19 | 显示全部楼层
作这个需要用到的东西:
RS232转RS485转接头(如果你使用的计算机有串口但你又不想专门买一块RS485模块的话)
使用VISA模块编程
采用多机通讯模式控制仪表
需要了解的:仪表的通讯协议,及控制方式和命令
 楼主| 发表于 2007-12-3 10:26:44 | 显示全部楼层

感谢大家!

我的这部分现在做好了.感谢大家帮助.
硬件上采用了一件MOXA的多串口卡
软件上先用串口调试软件试验,再用CVI里的串口函数库,根据仪表提供的通讯协议,现通讯成功!
发表于 2018-9-12 20:37:00 | 显示全部楼层
偶也遇到同样的问题了!
还有前辈在不?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Archiver|手机版|cpubbs论坛. ( 粤ICP备09171248号 )

GMT+8, 2025-4-6 17:13 , Processed in 0.538447 second(s), 7 queries , Gzip On, File On.